진동 현상이 발생했던 서울 광진구 테크노마트의 안전성에 이상이 없다는 최종 진단 결과가 나왔다.

테크노마트 운영사인 프라임산업측은 지난7일 오후 서울 사당동 대한건축학회 본사에서 기자회견을 열고 "프라임 센터 사무동 건물의 안전진단에서 최종적으로 '이상 없음' 결과가 나왔다"고 밝혔다.

대한건축학회 주관으로 건물 안전진단을 실시한 센구조연구소는 약 2개월간 건물에 대한 광범위한 조사를 마친 결과 테크노마트 건물에 종합평가 'B등급' 판정을 내렸다.

국토해양부 기준에 따르면 B등급은 건물의 안정성에는 문제가 없는 수준으로 여의도 63빌딩과 삼성동 무역센터 건물 등도 B등급 수준을 유지하고 있다.

대한건축학회 정란 교수는 "테크노마트 진동 사태는 최대진폭 0.5㎜ 이하로 고층 건물에서 발생할 수 있는 물리적 현상으로 건물의 안정성에는 전혀 문제가 없다"며 "이번 사태의 진동원인 피트니스센터에 방진장치를 추가로 보강해야 한다"고 말했다.

지난 7월5일 테크노마트 사무동인 프라임센터 건물 상층부에서만 이상 진동 현상이 발생해 건물에 있던 직원들이 대피하는 등의 소동이 빚어졌다.

이후 프라임산업측은 대한건축학회에 안전진단을 의뢰해 약 보름간 진동 원인을 분석한 결과 피트니스 센터의 집단 태보운동으로 생긴 공진현상 때문에 건물이 흔들렸다는 결과를 내놓은 바 있다.